gaz eksiltmesinden kaynaklı olabilecğei gibi evaporatörde toz zerrelerinin birikmesinden de olabilir.evaporatörde biriken tozların içinde zamanla üreyen bakteriler ise soğutma kapasitesini artan bir hızla düşürür.
basınç sistemden sisteme değişir. katalog verilerine bakmanız lazım.
gaz kapalı bir sistemde döndüğü için normal şartlarda kaçak sızıntı olmadığı müddetçe eksilmez. eğer eksilme varsa kaçak noktasının bulunması lazım. basınç ölçümünde de şuna dikkat edin. usta direkt manometreyle ölçüm yapmasın. bir müddet çalıştırın. yğunlaştırıcı ısınsın. sonra kapatın. bir kaç dakika bekleyin. ondan sonra ölçüm yapın. aksi takdirde eksik gösterecektir. ve fazladan basılan gaz da sisteme aşırı yük bindirir.
ben yazarken bir soru daha gelmiş.
sadece gaz dolumu 50-60 lira civarı olması lazım. üç aşağı beş yukarı bu fiyatlar normal.
not: gazı tamamlarken sistemdeki gazla aynı türevde gaz eklenmeli. (r12-r134)
edit: filtreyi de kontrol ettirin.